Vaatwasser probleem na renovatie keuken.

Vaatwasser probleem na renovatie keuken. 

Onderwerp van tinkerbella

Terug naar de lijst

  1. quote:
    Dit schreef meeuw
    Ergns zeg je dat je kookplaat 7900’w is. Dat is te zwaar voor de 2-fase gekoppelde zekering. Die mag tot 7200 w.

    Zou ik ook naar vragen hoe dat zit. Misschien kan hihgtower dat uitleggen?


    Is daarom misschien die powermanagementinstellingen?
    Plaatje

  2. quote:
    Dit schreef meeuw
    Ergns zeg je dat je kookplaat 7900’w is. Dat is te zwaar voor de 2-fase gekoppelde zekering. Die mag tot 7200 w.

    Zou ik ook naar vragen hoe dat zit. Misschien kan hihgtower dat uitleggen?


    Vandaag weer een electricien hier gehad, we hebben samen Bosch gebeld voor technische hulp want electricien heeft alles opnieuw aangesloten en weer begon het apparaat bij gebruik van meer dan 2 kookzones constant te tikken .
    De Bosch telefoniste heeft na onze uitleg contact met hun monteur gezocht, ze zei dat deze al jaren daar werkt.
    En meer dan 2 kookzones zit er niet in, dan zou ik iets in de meterkast moeten aanpassen.
    Ik zei dat ik ernaar had gevraagd en ook pas nog een foto had gestuurd naar Veldkamp keukens of het echt wel op mijn aansluiting kon en daar kreeg ik een bevestigende mail op terug.
    Ze adviseerde me te vragen of ze het fornuis terug wilden nemen.
    Toch wel vreemd want ik heb het fornuis online gezien en dan staat erbij dat het op 2 en 3 fase kan.
    Maar dat is toch misleiding als je het niet kunt gebruiken zoals je je het zou verwachten.
    Heb zojuist Veldkamp gesproken, ze gaan nu Bosch bellen.





    11 sep '24 - 13:00:57 / 11 sep '24 - 13:12:57
  3. Hightower
    ---------++++++---------

    Toon alleen de berichten van Hightower
    2 fase is dubbel 230 oftewel via 2 verschillende zekeringen
    3 fase betekend 400 volt.

    Kijk dit filmpje eens

    >>LINK<<

    Die legt het heel goed uit
  4. Yaris
    Abonnee

    Toon alleen de berichten van Yaris
    quote:
    Dit schreef tinkerbella


    Vandaag weer een electricien hier gehad, we hebben samen Bosch gebeld voor technische hulp want electricien heeft alles opnieuw aangesloten en weer begon het apparaat bij gebruik van meer dan 2 kookzones constant te tikken .
    De Bosch telefoniste heeft na onze uitleg contact met hun monteur gezocht, ze zei dat deze al jaren daar werkt.
    En meer dan 2 kookzones zit er niet in, dan zou ik iets in de meterkast moeten aanpassen.
    Ik zei dat ik ernaar had gevraagd en ook pas nog een foto had gestuurd naar Veldkamp keukens of het echt wel op mijn aansluiting kon en daar kreeg ik een bevestigende mail op terug.
    Ze adviseerde me te vragen of ze het fornuis terug wilden nemen.
    Toch wel vreemd want ik heb het fornuis online gezien en dan staat erbij dat het op 2 en 3 fase kan.
    Maar dat is toch misleiding als je het niet kunt gebruiken zoals je je het zou verwachten.
    Heb zojuist Veldkamp gesproken, ze gaan nu Bosch bellen.







    Wat een gedoe, zeg! Als je niet meer kan vertrouwen op de productbeschrijving en de 'kennis' van keukenspecialisten wordt het als leek wel heel lastig.
  5. Edwin1967
    Abonnee

    Toon alleen de berichten van Edwin1967
    Volgens mij halen jullie 2 fase en 2 groepen door elkaar.
    Zoals eerder gezegd, word waarschijnlijk gewoon 1 fase over 2 groepen verdeeld.

    2 groepen voor je kookplaatl wilt niet zeggen dat je 2 fase hebt.

    Je schrijft dat je een kookplaat hebt die op 2 en 3 fase kan.
    En jij hebt in huis volgens mij gewoon 1 fase, verdeeld over 2 groepen.
    Dat is heel wat anders.

    Wanneer je tussen de 2 groepen meet, en je meet niets, dan heb je 1 fase.
    Wanneer je tussen de 2 groepen meet, en je meet rond de 400 Volt, dan heb je 2 fase.

    Tussen een fase en "0" of "aarde" heb je altijd zo rond de 230 Volt.


  6. Lisenna
    Abonnee

    Toon alleen de berichten van Lisenna
    Wat een gedoe heb je zeg, bizar.
    Ik moet ook een andere keuken en ben het al twee jaar actief aan het uitstellen.
    Omdat ik zo tegenop zie. Precies om wat jij meemaakt hierin.
    Sterkte ermee, lijkt mij echt verschrikkelijk.

  7. quote:
    Dit schreef Edwin1967
    Volgens mij halen jullie 2 fase en 2 groepen door elkaar.
    Zoals eerder gezegd, word waarschijnlijk gewoon 1 fase over 2 groepen verdeeld.

    2 groepen voor je kookplaatl wilt niet zeggen dat je 2 fase hebt.

    Je schrijft dat je een kookplaat hebt die op 2 en 3 fase kan.
    En jij hebt in huis volgens mij gewoon 1 fase, verdeeld over 2 groepen.
    Dat is heel wat anders.

    Wanneer je tussen de 2 groepen meet, en je meet niets, dan heb je 1 fase.
    Wanneer je tussen de 2 groepen meet, en je meet rond de 400 Volt, dan heb je 2 fase.

    Tussen een fase en "0" of "aarde" heb je altijd zo rond de 230 Volt.




    Ik heb werkelijk geen idee meer, die zegt zus, die zegt zo..
    Ze sturen me van verkoper naar Bosch en van Bosch weer naar de verkoper en nu zegt Bosch ineens het tegenovergestelde van wat die vrouw vanmorgen zei.
    Ik begrijp het niet meer maar volgens mij verkopers ook niet allemaal, feit blijft dat ik een foto heb gestuurd tijdje terug en heb gevraagd welke aansluiting ik dan had..en daar zeiden ze 2 fase..
    Deze foto's vanmiddag weer gestuurd en die man zei:" ja dat is dus 2 fase...en dat moet het gewoon doen".
    En verder niks.
    Het tikt alleen de hele tijd..bij meer dan 2 pannen.
    Plaatje
    Plaatje

  8. quote:
    Dit schreef Lisenna
    Wat een gedoe heb je zeg, bizar.
    Ik moet ook een andere keuken en ben het al twee jaar actief aan het uitstellen.
    Omdat ik zo tegenop zie. Precies om wat jij meemaakt hierin.
    Sterkte ermee, lijkt mij echt verschrikkelijk.


    Ja is het ook, ik ben echt aan het eind van mijn latijn.
    Dacht eerst, die electricien maakt het wel in orde maar toen die mevrouw van Bosch zei toen we haar belden over het getik dat het apparaat niet op mijn aansluiting vd meterkast wou was hij meteen weg.
    Hij is ook in dienst van de aannemer van de geplaatste keuken.







  9. Edwin1967
    Abonnee

    Toon alleen de berichten van Edwin1967
    Dan kan je volgens mij nog maar 3 dingen doen.

    1) Die keuken meneer het aan laten sluiten, mocht dat niet lukken dan kan hij het geheel meteen meenemen en jou het geld terug geven.

    2) Een erkende installateur de groepenkast open laten maken en dat hij gaat meten wat en hoe het nu werkelijk zit in je groepenkast.

    3) Iets anders (maar wat?)



  10. Edwin1967
    Abonnee

    Toon alleen de berichten van Edwin1967
    Zoals Die-Vers ook al schreef, heb je volgens mij ook gewoon 1 fase, die ze gesplitst hebben.


  11. Edwin1967
    Abonnee

    Toon alleen de berichten van Edwin1967
    Zou ook kunnen zijn dat je meterkast al voorbereid is voor 2 fase, maar dat er gewoon maar eentje is aangesloten Smile

  12. quote:
    Dit schreef Edwin1967
    Dan kan je volgens mij nog maar 3 dingen doen.

    1) Die keuken meneer het aan laten sluiten, mocht dat niet lukken dan kan hij het geheel meteen meenemen en jou het geld terug geven.

    2) Een erkende installateur de groepenkast open laten maken en dat hij gaat meten wat en hoe het nu werkelijk zit in je groepenkast.

    3) Iets anders (maar wat?)





    Die keuken meneer bedoel je Bosch dan mee neem ik aan...het fornuis is gekocht bij Veldkampkeukens en is van het merk Bosch maar Veldkamp stuurde me door naar Bosch of ook bellen ze met hun zodat deze mij weer bellen maar in de tussentijd gebeurt er weinig.
    Volgens hun moet het allemaal kunnen en volgens hun is het ook normaal dat het tikt terwijl dus vanmorgen iemand van Bosch zei dat het niet normaal was.
    Als laatste heb ik vanmiddag een filmpje moeten sturen naar Bosch hiervan en daar heb ik nog niets weer over gehoord, filmpjes zijn al vaker gestuurd maar krijg steeds andere mensen te spreken.
Terug naar de lijst